    Để cấu hình được các thông số của bộ lưu điện cũng như quản trị bộ lưu điện người sử dụng cần biết rõ về khung cấu hình và thông số dùng để quản trị bộ lưu điện. Bài viết này sẽ chỉ cho các bạn các thông số quản trị của bộ lưu điện.

    1. UPS Control Parameters


    a. Đối với UPS Online:Tại khung này người dùng có thể thay đổi các thông ngõ vào của UPS và cách thức cảnh báo tình trạng của UPS.

    - Input Frequency Range: (ở chế độ điện lưới) người dùng có thể thay đổi dãy tần số hoạt động của UPS.

    - Voltage Range on Bypass: (ở chế độ Bypass) người dùng có thể thay đổi dãy điện áp hoạt động của UPS.

    - Allow OFF-Key to Enable - Disable Audible:

    + Nếu chọn Yes thì khi bộ lưu điện UPS hoạt động ở chế độ Bypass người dùng có thể nhấn nút OFF để có thể bật/tắt âm thanh cảnh báo trạng thái Bypass của UPS.

    + Nếu chọn No thì khi bộ lưu điện hoạt động ở chế độ Bypass người dùng không thể tắt âm thanh cảnh báo của UPS.

    - Allow ON-Key to Enable/Disable Audible:

    + Nếu chọn Yes thì khi UPS hoạt động ở chế độ lưu điện người dùngcó thể nhấn nút ON để bật/tắt âm thanh cảnh báo trạng thái lưu điện của UPS.

    + Nếu chọn No thì khi bộ lưu điện UPS hoạt động ở chế độ lưu điện người dùng không thể tắt âm thanh cảnh báo của UPS.

    - Bypass Audible Warning: có thể điều chỉnh bật/tắt âm thanh cảnh báo trạng thái Bypass của UPS.

    - Battery Mode Audible Warning: có thể điều chỉnh bật/tắt âm thanh cảnh báo trạng thái lưu điện của UPS.

    - Work On Bypass When UPS Turned Off:

    [​IMG]


    + Nếu bạn chọn Yes thì khi người dùng tắt UPS thì UPS sẽ chuyển sang chế độ Bypass. Khi cắm dây nguồn UPS vào điện lưới bộ lưu điện sẽ tự khởi động và chuyển sang chế độ Bypass.

    + Nếu chọn No thì UPS sẽ hoạt động theo cơ chế thông thường.

    - Auto Reboot UPS When AC Input Restored:

    + Nếu chọn Yes thì khi mất điện lưới và UPS đã Shutdown, nếu nguồn điện lưới được phục hồi thì UPS sẽ tự khởi động lại và hoạt động ở chế độ điện lưới.


    + Nếu chọn No thì khi mất điện và UPS đã Shutdown nếu nguồn điện lưới phục hồi thì bộ lưu điện UPS chỉ nhận điện lưới và sạc ắc quy mà thôi.

    b. Đối với UPS BLAZER:Tại khung này người dùng chỉ có thể hiệu chỉnh bật/tắt âm thanh cảnh báo chế độ lưu điện của UPS.
     